问:防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m,喷水强度应增加0.1L/s·m,但超过9m时喷水强度仍采用1L/s·m。那上面怎么解释?

注册消防工程师 2020-05-12 5 959
回复区
  • 2020-05-12 11:49:34

    答:舞台口设置的是防火分隔水幕,不是防护冷却水幕

  • 2020-05-12 11:49:38

    问:有每米增加的说法吗,还是有限值?

  • 2020-05-12 11:49:43

    答:老师防火分隔水幕?仅适用于喷水点高度小于等于12m的场所,喷水强度是固定值2,每有增加的说法

  • 2020-05-12 11:49:51

    问:“为改善系统滞后喷水的现象,可采用预作用系统替代干式系统”。但是,对于干式、预作用及雨淋系统报警阀出口后配水管道的充水时间提出了新的要求:干式系统不宜超过1min,预作用和雨淋系统不宜超过2min。这是不是说明干式出水快些?应该不是快吧。干式是不是有可能气体压力小,一般在0.1MPA,可能导致干式系统容易漏水。

  • 2020-05-12 11:49:57

    答:干式系统和“双联锁”预作用系统,配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和“单联锁”预作用系统,配水管道充水时间不宜大于2min,干式和“双联锁”的管道充水时间要求更短,是因为相比较而言,火灾发生后系统启动的时间比较晚(工作原理就不细讲了),所以为了尽快地有水灭火,干式和“双联锁”的管道充水时间比雨淋和“双联锁”要短些。