答:根据《水规》13.1.8,试验消火栓动作时,应测试其出流量、压力和充实水柱长度。题干里只提到了动压0.35MPa,并没有提及出流量和充实水柱长度,那么不能默认合格或不合格。这里我也认为动压应是满足要求的。根据系统最小设计流量来确定开启几个消火栓,原理上来说系统最小设计流量25,需要开启5个消火栓来测试,感觉是通顺的,但我没找到这个理论的出处。建议上课时问问老师出处和依据是什么