问:气体灭火系统中,收到复合信号后,打开驱动气体的瓶头阀,而联动控制里面讲,收到两个信号后,开启区域选择电磁阀,有些糊涂了。
答:选择阀有电动、气动或机械操作方式,在火规的联动控制里,选择的是电动方式,采用电信号先打开选择阀,再启动气体灭火装置(打开驱动气瓶的瓶头阀);而如果为气动方式,则打开驱动气瓶的瓶头阀后,同时打开选择阀和灭火剂储瓶的容器阀
问:动方式也是要先打开驱动气瓶的电磁阀后再打开选择阀和灭火剂瓶头阀的啊。
答:气动,我说的跟您说的一样啊,由驱动气体同时打开选择阀和灭火剂容器阀
问:排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机的气动这句话对吗?排烟设施联动触发信号只能是感烟探测器或者感烟与手报吗?同一防烟分区的
答:排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。我认为上面那句话不对
并不是,规范规定的是同一防烟分区的两只独立的火灾探测器的报警信号,并没有规定必须是感烟探测器。同理加手报的那个探测器也是一样。