问:老师,仅有消火栓时,高位水箱流量开关动作流量如何设置
答:图示里只说明应大于正常泄露量,而泄漏量需计算确定
问:老师2017年真题
答:补水量增加一倍,那么泄露量也是增加了一倍为0.75+0.75,流量开关设定值本为1.75,现在需要加上增加的泄露量,最少为1.75+0.75=2.5,D正确