问:某单层平屋面多功能厅,建筑面积600㎡,屋面板底距室内地面7.0m,结构梁从
顶板下突出0.6m,吊顶采用镂空轻钢格栅,吊顶下表面距室内地面5.5m,该多功能厅设有
自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和机械排烟系统。下列关于该多功能厅防烟分区划分
的说法中,正确的是()。
A.该多功能厅应采用屋面板底下垂高度不小于0.5m的挡烟垂壁划分为2个防烟分区
B.该多功能厅可不划分防烟分区
C.该多功能厅应利用室内结构梁划分为2个防烟分区
D.该多功能厅应采用自吊顶底下垂高度不小于0.5m的活动挡烟垂壁划分为2个防烟分区
请问老师,这道题的解题思路可不可以这样,因为净高为7米,所以防烟分区面积不大于2000,所以不用划分防烟分区来做?
答:《烟规》没出台前,旧教材里有空间高度大于6m可不划分防烟分区的规定,现在没有了。按您的理解思路,我觉得不应是不划分防烟分区,而应该是可划分为一个防烟分区。防烟分区允许面积比实际面积大,不能等同于可不设防烟分区,就如防火分区允许面积大于实际面积,做法是划分为一个防火分区,却不是不划分防火分区