问:请问稳压泵稳压时,系统的工作压力如何确定?
答:《水规》8.2.3高压和临时消防高压给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
4采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大者。
图(4)所示为稳压泵置于屋顶的情况,此时系统工作压力为Hmax=H1+H0,系统的静压为P2+H。
图(5)所示为稳压泵置于消防泵房的情况,此时系统工作压力Hmax为H1+H0和P2的较大值,系统的静压为P2-H。H0为消防水泵零流量时的杨程。