答:能真正不受联动控制器影响的,只有湿式和干式系统这样可不接自报系统的,可以直接连锁启泵。预作用和防排烟都需接入自报系统,都有联动控制部分,所以就本题而言,只能选BCD
问:A只是联动的开启雨淋报警阀组!是吗?预作用阀组,是吗?预作用和雨淋系统的泵不是联动控制器联动的吧!老师
答:预作用系统是需要接入自报的,那么水泵的启动也有联动控制的部分,只要有联动,就不能不受消防联动控制器的状态制约。湿式和干式是可以不接入自报的,从报警阀到水泵的启动都可以不需要联动。
问:但是预作用的喷淋泵是压力开关信号联锁的啊!不是联动控制器控制的,所以应也不受联动手动和自动影响吧
答:预作用的泵也有压力开关加探测器或手报的联动启动,加上报警阀的联动控制