问:请问老师,我有好几个问题,请您解答,感谢。

1、建筑物内,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号对探测器的类型有要求吗?比如要求都是感烟,感温,或者其他?

2、火灾声警报器采用火灾报警控制器控制,对不对?

3、火灾报警控制器可以接受、显示传递火灾报警信号,并能发出控制信号,这句话对吗?

4、排烟口附近的一只手动报警按钮,控制该排烟口的开启,这句话对吗?

注册消防工程师 2020-05-12 1 955
回复区
  • 2020-05-12 03:38:58

    答:1,要求是同一防烟分区内两个独立的火灾探测器,最好是两种不同类型的探测器,没有规定必须是感烟或感温2,火灾声警报器由火灾报警控制器控制,是对的。3,这句话对的,教材原话4,错的。排烟口的开启要么由一个探测器加手报,要么现场手动开启,或者在消防联动控制器上手动开启,没有一个手报就能开启排烟口的。