问:74.某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是()
A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900m2
B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980m2
C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950m2
D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090m2

A选项,地上一层和首层不是一个意思吗?

注册消防工程师 2020-05-12 2 1174
回复区
  • 2020-05-12 03:42:18

    答:卢传芳老师规范条文是仅设置在首层,也就是说您所说的只有地上一层是营业厅,其它各层都不是营业厅才行。本题地下一层至地上五层为商业营业厅,明显不满足条件。

  • 2020-05-12 03:42:23

    问:也就是说地上1层最多是5000呗