400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

17.某消防技术服务机构对已完工的防烟排烟系统进行检测,下列做法中,错误的是( )。

A采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风机的动作信号

B对二层商场电动挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验,观察电动挡烟垂壁的自动降落情况

C手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀,排烟风机的动作信号

B启动下列车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行

问:15年综合17题2个机构给出答案分别B或D请断一下理由?

注册消防工程师 2020-05-12 1 1005
回复区
  • 2020-05-12 03:48:44

    答:这题并不复杂,看《实务》教材P341,防排烟系统的联动控制设计3)由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号。B选项只有一只感烟探测器,明显错误。建议碰到问题,自己先翻书,找相关知识点