5.2.2  排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:

1现场手动启动

2火灾自动报警系统自动启动

3消防控制室手动启动

4系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动

问:老师,第4条跟火规矛盾了吧?火规说的是联动,这儿好像是连锁

注册消防工程师 2020-05-12 7 1019
回复区
  • 2020-05-12 03:50:46

    e0875603465f93512a0a64ea3a55356d.png

    是联动启动

  • 2020-05-12 03:50:51

    问:就一路信号怎么为联动啊?

  • 2020-05-12 03:50:57

    答:火规4.5.2里,排烟系统的联动控制2应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号。排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,有联动和手动两种,火规里只讲了与火报系统有关的一种

  • 2020-05-12 03:51:04

    问:是否可以这么理解,通过联动控制器的控制,可以认为是联动控制。

  • 2020-05-12 03:51:09

    :是的,连锁控制不需要通过联动控制器,联动控制都是通过联动控制器来完成的,

  • 2020-05-12 03:51:13

    问:火规中说的是5.2.2条中的第2点,自动启动的程序。

  • 2020-05-12 03:51:20

    答:我认为第2点说的是通过排烟口、排烟阀的开启,可以启动排烟风机,这是第2个步骤,在烟规里,第1个步骤是手动开启排烟口、排烟阀