全国服务热线:
请描述您遇到的问题,给我们提供改善的意见,谢谢!
问:减压阀进口设过滤器,孔径4-5目。消防水泵吸水管过滤器不宜小于3毫米。那个孔径大?
答:4-5目指的是1英寸(25.4mm)长度范围内有4-5个孔,查表对应数:4目孔径大概4.75mm,5目孔径大概4.00mm
问:水泵那个是3㎜,在前减压阀是4㎜,在后。这样设置意义没意义啊
答:等等,根本不对呀,教材上的单位是4-5目/平方厘米,不是常用的泰勒标准,这个就比3mm小很多了