400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

低压系统的储存装置应由储存容器、容器阀、安全泄压装置、压力表、压力报警装置和制冷装置等组成,并应符合下列规定:

1储存容器的设计压力≥2.5MPa,并应采取良好的绝热措施。储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38±0.12MPa。

2.储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8MPa。

问:请问下,这个卸压压力,还有高压报警压力为啥比设计压力还要低呢

注册消防工程师 2020-05-12 1 1170
回复区
  • 2020-05-12 03:55:06

    答:储存容器的设计压力是规定储存容器应该能承受的最大压力,低压二氧化碳的工作压力一般为2.07,到达2.38加减0.12时泄压装置会排气泄压,如果泄压装置故障,高压报警装置就会在2.2时报警,或者漏气过多时,低压报警装置在1.8时报警