全国服务热线:
请描述您遇到的问题,给我们提供改善的意见,谢谢!
问:室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/S,消火栓没有启动。这句话怎么理解?“只要打开消火栓,水箱放水,流量开关启动消防水泵。”不是这么理解吗?
答:没达到一支水枪的出水量5L/S,高位水箱的流量开关没动作,所以消火栓泵没动作。您说的这道题我解析过两次。流量开关有设定值的,正常是大于管网泄露量,但这题最符合题意的不是该选项
问:压力低了更是应该认为水箱补水不能满足灭火要求了,所以才能抓紧启动消防水泵。
答:水箱的流量开关必定是设有规定值的,不能少量漏水时就启动消防水泵,这个跟“压力低了”没关系,流量开关只跟流量有关系