7层商业综合体建筑,裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔。裙房地上3层、地下2层,建筑面积3500m2,耐火等级一级,商业综合体包括商业营业厅及餐厅等。裙房第3层百人疏散宽度指标应为( )m/百人。

A0.65  B1.00  C0.75  D0.85

问:上边这个题选哪个?

注册消防工程师 2020-05-12 1 978
回复区
  • 2020-05-12 04:00:25

    答:裙房与主体高层之间,规范除防火分区和疏散楼梯这两个地方,有设置防火墙,可单独按单多层来确定外,其余地方均未有此说法,应与主体建筑一样要求,这里应按主体7层来确定,百人宽度指标选1.0