某7层商业综合体建筑,裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔。裙房地上3层、地下2层,建筑面积3500m2,耐火等级一级,商业综合体包括商业营业厅及餐厅等。裙房第3层百人疏散宽度指标应为( )m/百人。
A0.65 B1.00 C0.75 D0.85
问:上边这个题选哪个?
答:裙房与主体高层之间,规范除防火分区和疏散楼梯这两个地方,有设置防火墙,可单独按单多层来确定外,其余地方均未有此说法,应与主体建筑一样要求,这里应按主体7层来确定,百人宽度指标选1.0