问:老师,单台消防水泵的流量≤20设计工作压力≤0.5兆帕,泵组应预留测量用流量计和压力计接口。其他泵组宜设置流量和压力测试装置。这个压力测试装置是不是泵前和泵后的压力表?

注册消防工程师 2020-05-12 3 809
回复区
  • 2020-05-12 04:00:56

    答:不是的,消防水泵的流量和压力测试装置一般设置在水泵房内,对于其计量精度的要求比泵前、泵后的压力表要高。

    综合条文说明、图示,可以知道流量和压力测量装置是临时设施,不是固定的,所以是预留接口,并不是泵前、泵后固定设置的压力表。这条重点是记住几个数字,是考点。

  • 2020-05-12 04:01:01

    问:那么是监测出水管上的压力和流量吧。

  • 2020-05-12 04:01:10