12.4.1  高度大于12m的空间场所宜选择两种及以上火灾参数的火灾探测器

12.4.2  火灾初期产生大量烟的场所,应选择线型光束感烟火灾探测器、管路吸气时感烟火灾探测器或图像型感烟火灾探测器。

;老师帮我解释一下两种火灾参数探测器?是否为在下面那三种选两种吗?

注册消防工程师 2020-05-12 1 1000
回复区
  • 2020-05-12 04:01:49

    答:12.4.1两种及以上火灾参数的火灾探测器,火灾参数包括温度、湿度、烟雾、火焰等等,结合下面几条条文,这个描述应该是根据火灾初期的特点来选择两种及以上的火灾探测器,您说的三种应该指的是12.4.2吧,后面还有12.4.5,那里还有两种,所以不会是您说的三选二,一般应是线型光束感烟一种,另一种根据火灾初期特点,按12.4.2及12.4.5来选择