疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地下建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。

问:老师这句话怎么理解?地下建筑内的下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层人数计算。相应的还有上层三层的建筑第二层是网吧,一层是商场,

注册消防工程师 2020-05-12 5 763
回复区
  • 2020-05-12 04:05:28

    答:这段话有错别字,正确的应该是:当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。

  • 2020-05-12 04:05:33

    问:一个三层的建筑,第二层是网吧,第一层商店,第三层是办公室。那么该建筑的疏散楼梯是按照歌舞娱乐场所取每100的最小净宽度吗?

  • 2020-05-12 04:05:40

    答:按每层人员密度计算疏散人数,然后按刚才规范那段话:地上建筑的下层疏散楼梯宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算,这三种场所都属于其他公共建筑,按表查百人宽度指标为0.75,不存在按歌舞娱乐场所计算

  • 2020-05-12 04:05:47

    问:网吧不是歌舞娱乐场所吗?

  • 2020-05-12 04:05:54

    答:网吧是歌舞娱乐场所,但是百人宽度指标这三种场所都查一个表啊,就是0.75,并不是按歌舞娱乐场所来计算。只是在计算每层疏散人数时,需要按各场所不同的人员密度来计算