指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出正确做法

答:(1)直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大之间距离为18m。

正确做法:由于采用了剪刀楼梯,距离不应大于10m

问:剪刀楼梯间距离不应大于十米,我在书上,讲义没有找到上

注册消防工程师 2020-05-12 1 989
回复区
  • 2020-05-12 04:12:09

    答:《实务》P110,《建规》5.5.10,高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。
    分散设置确有困难指的是不能满足“2个安全出口之间水平距离不应小于5m”;
    任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,才可采用剪刀楼梯间,这是设置剪刀楼梯间的前提