2015.86 某单层洁净厂房,设有中央空调系统,用防火墙划分为两个防火分区,有两条输送带贯通两个防火分区,在输送带穿过防火墙处的洞口设有专用的防火闸门,厂房内设置IG541组合分配灭火系统保护,下列关于改气你灭火系统启动联动控制的说法中,正确的有( )。
A应由一个火灾探测器动作启动系统
B应联动关闭输送带穿过防火墙处的专用防火闸门
C应联动关闭中央空调系统
D应联动打开气体灭火系统的选择阀
E应联动打开空调系统穿越防火墙处的防火阀 标准答案 BC
问:老师答案D为什不对
答:气体灭火系统的联动触发信号:1只感烟+1只其他,或者1只探测器+1路手报
D选项错误,打开选择阀不属于气体灭火系统的联动控制内容,灭火时,气体灭火控制器发出指令,打开启动气瓶的电磁阀,启动气体释放,打开相应防护区的选择阀和灭火剂储瓶的容器阀,这个过程不属于联动控制,也不是连锁,是自动启动过程。
联动是需要用到消防联动控制模块的操作过程,而这里是由启动气体喷放来打开选择阀,与气体灭火控制器没有关系