2017.77  某学校宿舍楼长度40m,宽度13m,建筑层数6层,建筑高度21m,设有室内消火栓系统,宿舍楼每层设置15间宿舍,每件宿舍学生人数为4人,每层中间沿长度方向设2m宽的走道,该楼每层灭火器布置的说法中,符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140要求的是( )。

A从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MF/ABC灭火器

B在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC4灭火器

C在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC5灭火器

D从距总到端部5m处开始每隔10m布置一具MS/Q6灭火器

问:老师,解析一下这个题

注册消防工程师 2020-05-12 1 1014
回复区
  • 2020-05-12 04:23:20

    答:该学生宿舍住宿床位共15*4*6=360,属于严重危险级,可判断学生宿舍火灾类型为A类,则可知单具灭火器最小配置级别为3A,手提式灭火器最大保护距离15m,该走道长40m,BC选项距走道尽端各5m处,则两个设置点之间距离30m,BC错误。参灭火器配置规范附录A,对于A类火灾场所,单具MF/ABC5灭火级别为3A,MS/Q6为1A,故D错误。答案选【A】