2015.78 某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000m2,该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置3个灭火器设置点,每处设置干粉灭火器2具,则每具灭火器的灭火级别应为( )。

A2A  B21B  C55B  D3A

问:给解析一下

注册消防工程师 2020-05-12 1 1133
回复区
  • 2020-05-12 04:30:04