2016.51某二级耐火等级的3层养老院,老人住宿床位数80张,总建筑面积4000m2,设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是( )。
A单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为15m
B单具灭火器的最低配置基准应为5A,最大保护距离应为15m
C单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为20m
D单具灭火器的最低配置基准应为5A,最大保护距离应为20m
问:老师解析一个这个题
答:老人住宿床位50张以上的养老院,灭火器配置场所为严重危险等级,火灾为A类火灾。严重危险等级单具灭火器的最低配置基准为3A,故BD错误;查表可知A类火灾严重危险等级场所,手提式灭火器最大保护距离为15m。故答案选A