气体灭火联动控制功能检测

  配电室设置了5套预制七氟丙烷气体灭火装置,消防技术服务机构人员家加烟触发配电室内一只感烟探测器报警,再加触发一只感温探测器报警,配电室内声光警报器随之启动,但气体没货控制器一直没有输出灭火启动及联动控制信号;按下气体灭火控制器上的启动按钮,气体灭火控制器仍然一直没有输出灭火启动及联动控制信号,经检查,确认气体灭火控制连接路线及接线均无问题。

问:问控制器没有输出启动及联动控制信号的原因?

注册消防工程师 2020-05-12 1 965
回复区
  • 2020-05-12 04:34:43

    :老师气体灭火控制器输入输出模块故障;气体灭火控制器信号控制电子元件故障;气体灭火控制器电源故障