400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

2015.33下列关于消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器,电气火灾控制设备、火灾报警传输设备等之间关系描述中,错误的是(  )

A火灾报警控制器可将所有信息传轴至图形显示装置

B通过操作图形显示装置,可控制消防水泵控制器的工作状态

C电气火灾监控系统是由另一生产企业提供的产品,不能与火灾报警控制器连接的图形显示装置直接通信所以连接了该企业提供的图形显示装置

D火灾报警传输设备可直接连接图形显示装置

问:2015年33题没弄明白还有老师,送风机的启动受消防联动控制器处于手动和自动的影响吧?

注册消防工程师 2020-05-12 1 777
回复区
  • 2020-05-12 04:38:11

    答:33题很明显B错误,图形显示装置只能显示联动控制器的运行的动态信息,只有显示功能,并没有控制功能。送风机,排烟机的自动启动,消防联动控制器需处于自动状态,现场手动和远程手动启动都不受消防联动控制器状态影响。