2015.86 某建筑设有火灾报警系统和湿式自动喷水灭火系统,使消防泵联动控制功能,能启动消防泵的操作有( )。
A使消防联动控制其处于自动状态,断开压力开关与消防控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作
B使消防联动控制器处于手动状态,扣开末端试水装置,压力开关动作
C使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,是末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器,打开末端试水装置,压力开关动作
D使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
E使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵
问:86题B正确吗?压力开关起泵不受手动状态影响
答:压力开关连锁启泵,此时压力开关动作的电信号通过直接连线传递到水泵控制柜,水泵控制柜需要处于自动状态,与消防联动控制器的状态无关