问:老师,需要通过高度差定性判断高位水箱最低有效水位能否满足最不利点喷头静水压力时,喷头到顶板的距离按多少合适啊?

注册消防工程师 2020-05-12 1 763
回复区
  • 2020-05-12 04:39:39

    答:以高位消防水箱最低有效水位到顶层顶板的高度差来算的,并不需要判断喷头到顶板的距离