对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开谋和防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常动作,但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原因有( )。
A水流指示器前的信号蝶阀故障
B水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
C消防联动控制设备中的控制模块损坏
D水泵控制贵的控制模式未设备在自动状态
E水泵控制柜故障
解析:
压力开关和水流指示器均正常动作,说明问题出在压力开关下游有关设备,消防联动控制器、水泵控制柜都属于下游,故A、B、E正确
问:我认为C也有道理,联动控制接收不了信号,联动不了
答:解析和答案有错误,与水流指示器没关系,与消防联动控制器也没关系。答案应该选DE末端试水装置打开,又没有模拟的火灾报警信号,那么就算有压力开关的信号,也形成不了“与”逻辑,那么与消防联动控制器就没啥关系了。就是压力开关直接连锁启泵。