某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位,减压阀至最不利消防给水的水头损失为0.04MPa,其阀后静、动压设计压力值分别为0.50MPa。0.40MPa。下列系统调试检测结果中,不符合现国家消防技术标准的是( )。

A减压阀后静压为0.495MPa,出水达到设计流量时,阀后动压力为0.395MPa

B试验消火栓出水时,阀后动压为0.45MPa

C出流量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23MPa

D在试验消火栓出水、设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪声没有明显异常不少于设计的65%

问:A、B怎么判定?

注册消防工程师 2020-05-12 1 803
回复区
  • 2020-05-12 04:41:26

    答:这个题在群里解答过好几次了。
    选项A,由题干可知动压系数=0.4/0.5=0.8,则当出水达到设计流量时,阀后动压应为0.495*0.8=0.396,A选项给出的是0.395,A正确;(这里栓口动压也需大于0.35)
    选项B,高层建筑消火栓栓口动压不应小于0.35,阀后动压0.45,至最不利消火栓水头损失0.04,则最不利消火栓栓口动压为0.41,B正确;