问:当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统,请问老师,这条对建筑高度有要求么?
答:这条是规范原文,并没有提到高度要求不好意思,刚才看的规范版本不对,翻了纸质版才确定,公众号上是准确的。依规范您的理解也是对的。
问:我看公众号上写的是小于50米公建小于100米住宅,是不是只要是50米以上的公建、工建和100米以上住宅,楼梯间和前室都必须要设置机械送风且分开独立设?请问王老师:扩大覆盖面积的洒水喷头是不是指K=115?
答:K代表的是喷头的流量系数,扩大覆盖面积洒水喷头的流量系数K大于等于80,可能会有K=115。但并不能说明K=115就是扩大覆盖面积洒水喷头。
问:那扩大覆盖面积的喷头到底指的是什么?
答:名词解释是:一只喷头的最大保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积,且不超过36平。而标准覆盖面积喷头的最大保护面积:直立、下垂型不超过20平,边墙型不超过18平。至于喷头选型,则要根据建筑功能、危险等级、净空高度等,根据规范条文、表格来选择