2015.35 设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器冲水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵。该系统应选择的启泵装置是( )。

A压力开关  B电接点压力表  C流量开关  D水位仪  标准答案A

问:王老师,2015年35题

注册消防工程师 2020-05-12 1 749
回复区
  • 2020-05-12 04:43:19

    答:这里的压力开关应该指的是湿式报警阀的压力开关,跟水力警铃一样,设置在报警管路上