问:2016年真题,仓库高度15.8m,消防水泵设计杨程1.0MPa,是否合理,该如何确定?
答:仓库高度15.8m,消防水泵设计扬程1.0MPa(100m)太大了,会造成消火栓栓口动压过高。该仓库消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,但不应太大,如果大于0.7MPa,则需要减压。