问:2016年案例真题有这样一句话,打开消火栓泵试验阀,消火栓泵没有启动。请问试验阀是否为DN65试水阀,启动原理是怎么样

注册消防工程师 2020-05-12 5 766
回复区
  • 2020-05-12 05:05:06

    答:屋顶试验消火栓有两个作用:1、对消火栓系统经屋顶试验消火栓试射,以检测系统流量和压力(充实水柱)是否满足使用效果和符合规范要求;2、还有一个作用是保护建筑物免受邻近的建筑物火灾的影响。
    启动原理:打开消火栓泵的实验阀实际上是在水泵出水管上接一个DN65的出水阀门。打开出水阀门,出水管上压力开关动作,连锁启动消火栓泵。

  • 2020-05-12 05:05:11

    问:这个压力开关是设置在出水干管的低压压力开关?此时,高位水箱的流量开关不会动作吗?

  • 2020-05-12 05:05:17

    答:看题目:在地下消防水泵房打开低区消火栓泵实验阀。如果打开高区实验阀,我认为是高位消防水箱出水管上的流量开关连锁启泵

  • 2020-05-12 05:05:22

    问:高区供水泵的控制是由转输泵来控制还是由压力开关和流量开关控制啊?因为是先启动转输泵后启动供水泵。

  • 2020-05-12 05:05:28

    答:当然不可能由转输泵来控制,水泵的依次启动是通过电气连锁手段实现的,跟水泵的自动启动控制不同。水泵由压力开关或流量开关直接连锁启动