2016.88  某电信大楼设备机房设置气体灭火系统,有3个相同的防护区,采用IG541气体灭火系统进行防护,防护区吊顶为活动吊顶下方空间分别设置一套组合分配系统,下列检查结论中,正确的有( )。

A防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的设计浓度相同,符合规范要求

B防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的喷头时间相同,符合规范要求

C防护区泄压口的安装高度低于防护区净高的2/3,不符合规范要求

D两套系统分别设置启动装置,同一防护去吊顶上方空间与吊顶下方空间的启动装置同时启动,符合规范要求

E两个集流管上的储存容器规格及充装压力分布为90L,15MPa和70L,15MPa,符合规范要求

问:上边这个提选哪个答案?

注册消防工程师 2020-05-12 1 1237
回复区
  • 2020-05-12 05:05:55

    答:是对E选项有疑虑吧?参《气体灭火系统设计规范》3.1.9,同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。条文说明:必要时,IG541混合气体灭火系统的储存容器的大小(容量)允许有差别,但充装压力应相同。故E正确。

    答案【ABCE】