问:有个关于消防验收的问题能向您咨询一下吗。想问一下,柴发储油罐的供油管与10KV高压电力管道埋地交叉的情况,在消防验收这块有没有什么标准?能否交叉,如果可以,需要做什么安全措施,保持多少的安全距离?

注册消防工程师 2020-05-12 3 821
回复区
  • 2020-05-12 05:07:00

    答:查到《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

    5.3.5  电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)

     

    电缆直埋敷设时的配置情况

    平行

    交叉

    控制电缆之间

    -

    0.5

    电力电缆之间或与控制电缆之间

    10KV及以下电力电缆

    0.1

    0.5

    10KV以上的电力电缆

    0.25

    0.5

    不同部门使用的电缆

    0.5

    0.5

    电缆与地下管沟

    热力管沟

    2

    0.5

    油管或易(可)燃气管道

    1

    0.5

    其他管道

    0.5

    0.5

    注:①用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m;

  • 2020-05-12 05:07:15

    问:这个规范针对的是电力验收还是消防验收?

  • 2020-05-12 05:07:20

    答:这是我找到支持解决方案的依据,看规范是电力的规范,能不能通过消防验收,得看当地消防机构