问:请问老师,高位消防水箱(或水池)里的水是通过消防水泵供水还是另有供水管路?一旦发生火灾消防水泵是直接供水给消火栓还是高位水箱(或水泵)?现在学糊涂了请不要见笑

注册消防工程师 2020-05-12 1 817
回复区
  • 2020-05-12 05:08:07

    答:发生火灾时,高位消防水箱提供系统灭火初期的消防用水,之后由消防水泵供水给消火栓等灭火设施,一般由消防水池向水泵供水,整个过程是这样的。消防水池和消防水箱的补水一般都是由专用补水泵完成的。