问:流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计压力的1.4倍,且宜大于设计压力的1.2倍。问:这个零流量时的压力指的是什么压力?
管道不喷水时,内部也是有压力的,是静压。
答:水泵功率公式=流量*扬程*9.81/3600/效率*1.2
水泵选型需要满足水泵流量扬程性能曲线。零流量时,压力最大,为保证水泵平稳运行,规定压力不得大于1.4倍工作压力(工作压力就是设计扬程,可以根据最不利点水压要求计算确定),也不得小于1.2倍工作压力,这是水泵扬程的上限。同时还得满足流量为设计流量的150%时(设计流量也可以计算,满足灭火设施的流量要求),压力不低于65%的工作压力,这是水泵扬程的下限。