下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。

A常闭加压送风口开启尤其所在防火分区两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号

B加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号

C楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口

D对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口

问:老師看这道真题

注册消防工程师 2020-05-12 1 818
回复区
  • 2020-05-12 05:10:24

    答:5.1.3当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应满足
    下列要求:
    1应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;
    2应开启该防火分区内着火层及其相邻上下两层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。C选项错误;
    教材防烟排烟系统的联动控制:当防火分区跨越楼层时,应开启该防火分区内全部楼层的前室及合用前室的常闭加压送风口及其加压送风机。D选项正确。

    二氧化碳的液化受压力和温度影响,临界压力为7.39MPa,临界温度31.06摄氏度。