2016.88  某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有( )。

A中庭任一线型光束感烟火灾探测器和任一图像型探测器的报警信号

B题中图像型火焰探测器也可以作为联动触发信号

C中庭任一线型光束感烟火灾探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号

D中庭两个地址图像型火焰探测器的报警信号

E环廊任一点型感烟火灾探测及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号  标准答案ABCE

问:题中图像型火焰探测器也可以作为联动触发信号吗?

注册消防工程师 2020-05-12 1 1270
回复区
  • 2020-05-12 05:11:54

    答:4.5.2排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
    1应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号
    图像型火焰探测器当然可以