问:老师,有这么一题,是检测“检测人员打开报警阀的试水阀进行放水试验,报警阀开启,消防控制室接收到压力开关的动作信号,但过了10分钟,试水阀停止出水”请问故障是什么?给出的答案是:1、线路故障;2、控制柜未设定在“自动”状态,3、水泵故障。针对以上第二条故障,我总觉得有些牵强

注册消防工程师 2020-05-12 3 817
回复区
  • 2020-05-12 05:12:56

    答:如果您带引号部分为全部的题干说明的话,10分钟后试水阀停止出水,报警阀腔内的水,不可能流10分钟,因此可以判断水泵初期是被启动了,第2条控制柜未设定在“自动”状态,确实有问题,因为未设定在“自动”状态时,压力开关根本不能启动消防泵。
    我认为的原因:1、线路出现故障;2、控制柜电气控制元件故障,使水泵断电;3、水泵故障;4、水泵吸水管过滤器堵塞,导致无水;5、消防水池水量不足,消防水泵不能吸水。

  • 2020-05-12 05:13:01

    问:对于您给的几条原因,我高度认同。

  • 2020-05-12 05:13:07

    答:谢谢!故障原因之类的题其实比较好回答,只要掌握了工作原理、动作过程,顺着往下捋就行,可以把您认为可能的原因都写上