对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常动作。但消防水泵却没有启动。出现这种情况的原因有( )。

A水流指示器前的信号蝶阀故障

B水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备

C消防联动控制设备中的控制模块损坏

D水泵控制柜的控制模式未设定在自动状态

E水泵控制柜故障

解析:

压力开关和水流指示器均正常动作,说明问题出在压力开关下游有关设备,消防联动控制器、水泵控制柜都属于下游,故A、B、E正确。

问:老师:请问第九题答案是不是错了?

注册消防工程师 2020-05-12 1 829
回复区
  • 2020-05-12 05:14:35

    答:错了。水流指示器只负责报告火灾发生的位置,与消防水泵启动无关,AB都不对;压力开关的动作信号并没有探测器或手报信号形成联动触发信号(利用末端试水装置测试),因此也与联动控制器无关,C不对;压力开关不能连锁启泵,只能是DE