2017.93 南方某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压,系统设计流量57L/s,室外供水干管采用DN200球磨铸铁管,埋地敷设,长度为2000m。消防检测机构现场检测结果为:室外管网漏水率为2.4L/(min·km)室内管网部分漏水量为0.2L/s,该系统管网总泄流量计算和稳压泵计算流量正确的有( )。
A管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.0L/s
B管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量0.28L/s
C管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/s
D管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量1.0L/s 标准答案AC
问:老师,解析一下这个题,谢谢!
答:5.3.2稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;
3消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
室外泄漏量=2*2.4/60=0.08L/S,系统管网总泄漏量=0.08+0.2=0.28L/S可以确定BD错误;
当没有管网泄漏数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%-3%计,为0.57~1.71L/S,且不宜小于1L/S。那么在1-1.71范围内都是正确的。所以A、C正确