以下关于组合分配式气体灭火系统操作控制的说法中,正确的有( )。

A气体灭火系统防护区内如平时有人工作,气体灭火剂控制器最多可设置30s的延迟启动,且延迟时间可设定

B系统处于延迟状态时,如果按下防护区门外的手动启动按钮,可立即启动气体灭火控制器释放灭火剂

C气体灭火控制器启动,灭火剂开始喷射后,手动按下气体灭火控制器或防护去门外的紧急手动停止按钮,可紧急停止灭火剂喷射

D系统处于延迟状态时,防护内外的声光警报器均应启动动作

E系统启东市,选择阀应在容器阀开启前或同时打开

问:王老师,第十题的C为什么不正确,请明天帮忙指导一下,谢谢

注册消防工程师 2020-05-12 1 823
回复区
  • 2020-05-12 05:27:13

    答:通风换气不小于每小时5次,《实务》277页二安全要求那里第十题C选项,气体灭火剂已经从容器瓶喷射出来后,是不可能停止得了的,注意说明是“开始喷射后”。