问:老师,关于自喷管道的室内部分的冲洗,发现很多地方有矛盾:顺序应该是配水干管、配水管,再配水支管吧?老师,报警阀出口控制阀在哪里?描述的有点理解不过来

注册消防工程师 2020-05-12 1 840
回复区
  • 2020-05-12 05:28:37

    答:自喷管道室内部分的冲洗,哪里表述不对了?能力教材在自喷章节没有详细说,因为在给水章节表述清楚了,没必要重复。顺序是配水干管——配水管——配水支管。

    报警阀出水管上的控制阀,就是在系统侧的闸阀,也可以采用信号阀,准工作状态是全开的,您可以看实务教材,各报警阀组的图示报警阀供水侧都有水源控制阀,系统侧的控制阀跟它一样,就是控制进水及出水的开关。