下列有关厂房防火间距的描述中,表述错误的是( )。

A一座次氢酸钙厂房地上1层,建筑高度6m,耐火等级一级;一座桐油的制备厂房地上1层,建筑高度10m,耐火等级三级;两座厂房相邻布置,当两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,且该防火墙应无门、窗、洞口时,其防火间距不应小于4m

B一座重络酸钠厂房地上6层,建筑高度36m,耐火等级二级;一座印染厂成品厂房地上7层,建筑高度36m,耐火等级一级;两座厂房相邻布置。当两座厂房中相邻任一侧外墙为防火墙(该防火墙应无门、窗、洞口)且其屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限

C为一座三级耐火等级的电视机装配厂房服务而单独设置的四级耐火等级的工人就餐室(不包括厨房),与其所属厂房的防火间距不应小于6m

D一座氢钾厂房地上1层,建筑高度5m,耐火等级一级;一座苯甲酸厂房地上2层,建筑高度9m,耐火等级三级;两座厂房相邻布置。当相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,两座厂房之间的防火间距不应小于6m

E某厂区内,一座氟利昂厂房地上3层,建筑高度15m,耐火等级三级,建筑外墙四周均设有普通外窗;一座办公建筑地上2层,建筑高度9m,耐火等级四级,外围护结构采用玻璃幕墙,两座建筑相邻布置,其防火间距不应小于10m

:老师这个题麻烦帮我看看

注册消防工程师 2020-05-12 1 1145
回复区
  • 2020-05-12 05:29:05

    答:选项A,甲与丙之间,考查规范3.4.1小注2较高防火墙,不是甲类之间的4m,应是防火间距不限,A错误;
    选项B,乙与丙之间,考查规范3.4.1小注2相同防火墙,防火间距不限,B正确;
    选项C,考查规范3.4.1小注1为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房,与其所属厂房的防火间距不应小于6m,C正确;
    选项D,甲与丙之间,考查规范3.4.1小注3较高甲级门,注意这里相邻两座建筑耐火等级必须都为一、二级,D错误;
    选项E,戊类与民建之间,考查规范3.4.1小注1,单多层戊类厂房与民建的防火间距,可将戊类厂房等同于民建,查表5.2.2,三级多层与四级多层防火间距不应小于10m,E正确。