25.某仓库地上3层,地下1层,建筑高度18m,每层建筑高度均为6000m2,耐火等级二级,该仓库首层储存成品的瓶装白酒,二层储存酚醛泡沫塑料制品,三层储存面粉,地下一层储存石膏制品(每件石膏制品的体积均为2m3,且其木质包装的体积均为0.3m3)。该仓库内的防火分区的划分均不跨越楼层。该仓库已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置了消防设施。下列描述中,表述错误的是( )。

A该仓库的储存物品火灾危险性分类应为丙类1项物品仓库

B地下一层应至少划分为40个防火分区,首层至三层每层均应分别至少划分为9个防火分区

C地下一层应至少划分为20个防火分区,首层至三层每层均应分别至少划分为5个防火分区

D地下一层至地上三层每层应分别至少划分为6、9、4、5个防火分区

E地下一层至地上三层每层应分别至少划分为3、5、2、3个防火分区

问:老师第25题

注册消防工程师 2020-05-12 1 1063
回复区
  • 2020-05-12 05:31:16

    答:25题,参《建规》3.1.4可确定该仓库为丙类1项多层仓库,A正确;查3.3.2表格,可知该仓库每个防火分区最大允许建筑面积为700平,地下部分150平,参8.3.2-7,该仓库应设置自喷,则防火分区面积地上为1400平,地下为300平,每层建筑面积6000平,则地下一层仓库分为20个防火分区,地上一至三层每层分为5个防火分区。则C正确。答案选【BDE】
    本题难点是同一座仓库储存不同火灾危险性物品时,火灾危险性分类按最大的确定,建筑物耐火等级、最高允许层数、防火分区最大允许面积都以火灾危险性最大的来确定,没有规范条文说明按每层的火灾危险性分类来确定的