2016.72 某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程为0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是( )。
A自动喷水泵流量时的压力为1.5MPa
B自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发现信号启动自动喷水泵
C消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
D室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/s时,消火栓没有启动
问:王老师,D选项为什么是对的呢
答:该建筑为二类公共建筑,高位消防水箱最低有效水位至最不利喷头的高度为10m,则能满足最不利静水压力的要求,不需要设置稳压泵。而根据图示说明,
流量开关的特性有动作后30S再启泵,那么B选项可以确定是错误的,应由报警阀压力开关启泵。到这里基本排除法也是D正确了。
D选项消火栓出流量没有达到一只水枪的出水量,流量开关不会动作,消火栓泵不会启动