14.某高层公共建筑,设置由高位消防水箱稳压的临时高压系统,消防水泵和消防水池均设置在地下一层,高位消防水箱最低水位与最不利点消火栓的高差为8m,与地下室消火栓高差为42m,消防水泵吸水口与消防水池最高水位之间的高差为2m,消防水泵零流量时扬程为120m,该给水系统工作压力为( )MPa.

A1.2  B1.22  C1.62  D1.28

16.某高层综合楼,建筑高度180m,分为3个消防供水分区,顶部分区高度60m,采用临时高压消防给水系统,下部120m的两个分区采用高压给水系统,屋顶高位消防水箱的有效容积不应小于( )m2。

A18  B36  C50  D100

问:老师,第14题我算了是1.62,但答案是1.22,为什么啊?第16题里面,只需要计算上部60A的用水量就行了吧?

注册消防工程师 2020-05-12 1 1115
回复区
  • 2020-05-12 05:38:07

    9f8cf81e82faba65016e789c6bdac309.png

    采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和。14题应该是1.22

    16题,顶部60m分区与下部120m分区所采用的给水形式不同,高位消防水箱有效容积只需要满足顶部分区初期灭火供水,我认为只需要考虑60m就可以了

    问:老师,下面120米由于采用的是高压消防水,可以不用考虑其供水情况,只需要考虑上部60米就行吧。这个题目很有迷惑性,有坑