14.某高层公共建筑,设置由高位消防水箱稳压的临时高压系统,消防水泵和消防水池均设置在地下一层,高位消防水箱最低水位与最不利点消火栓的高差为8m,与地下室消火栓高差为42m,消防水泵吸水口与消防水池最高水位之间的高差为2m,消防水泵零流量时扬程为120m,该给水系统工作压力为( )MPa.
A1.2 B1.22 C1.62 D1.28
16.某高层综合楼,建筑高度180m,分为3个消防供水分区,顶部分区高度60m,采用临时高压消防给水系统,下部120m的两个分区采用高压给水系统,屋顶高位消防水箱的有效容积不应小于( )m2。
A18 B36 C50 D100
问:老师,第14题我算了是1.62,但答案是1.22,为什么啊?第16题里面,只需要计算上部60A的用水量就行了吧?
采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和。14题应该是1.22
16题,顶部60m分区与下部120m分区所采用的给水形式不同,高位消防水箱有效容积只需要满足顶部分区初期灭火供水,我认为只需要考虑60m就可以了
问:老师,下面120米由于采用的是高压消防水,可以不用考虑其供水情况,只需要考虑上部60米就行吧。这个题目很有迷惑性,有坑