400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

17.某高层建筑,室内消防给水采用设有稳压泵稳压的临时高压系统,稳压泵设在屋顶,消防水泵设子啊地下一层,消防水泵出水口距稳压泵出水口高度为为32m,稳压泵出水口距离最不利点的高度为3m。如果消防水泵自动启泵压力值为0.35MPa,则稳压泵启泵压力宜为( )MPa。

A0.10  B0.13  C0.15  D0.20

问:老师,17题怎么做,感觉思路不清晰

注册消防工程师 2020-05-12 2 906
回复区
  • 2020-05-12 05:38:38

    答:P1大于0.12MPa(0.15-0.03=0.12)
    题干里没有给出H2,但P1+H1+H-P应该等于7~10,H1+H=0.32,P=0.35,则P1应该在0.10~0.13之间,且应该大于0.12,那么答案只能选0.13MPa了

  • 2020-05-12 05:38:42

    问:是的,大于消防水泵的自动启泵压力值7-10m,就是(P1+H1+H)-P>(0.07~0.1)