2017.83 下列安全出口的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的有( )。
A防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的安全玻璃门
B服装厂房设置的封闭楼梯间各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启
C多层办公室封闭楼梯间的入口门采用常开的乙级防火门,并有自行关闭和信号反馈功能
D室外地坪标高-0.15m、室内地坪标高-10.00m的地下2层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯间
E高层宾馆中连接“一”字形内走廊的2个防烟楼梯间前室的入口中心线之间的距离为60m
问:老师A选项找不到
注册消防工程师
2020-05-12
3
1091
-
2020-05-12 05:39:28
答:防烟楼梯间,疏散走道通向前室及前室通向楼梯间的门均应采用乙级防火门,A选项,如果只是建筑物首层外门的话,安全玻璃门是可以的。但这里是防烟楼梯间在首层直接开向室外的门,可认为是防烟楼梯间前室的门,也应该是乙级防火门。
-
2020-05-12 05:39:33
-
2020-05-12 05:39:40
答:建规6.4.3条文说明:防烟楼梯间在首层直通室外时,可不设置前室,但没说楼梯间的门不需采用乙级防火门。考试时,我建议不能肯定的选项不要选